• 18276阅读
  • 7回复

[已回复]小区电梯年检已过期还在运行,如果出了事故有谁承担责任?

楼层直达
级别: 新兵入伍
发帖
16
金币
0
威望
22
东三环家和园小区的电梯,年检2012年2月就到期,一直没有年检,现在还在运行,如果电梯运行中出了事故。责任由有谁承担?我们每天都提心吊胆的,
评价一下你浏览此帖子的感受
分享到
级别: 新兵入伍
发帖
16
金币
0
威望
22
难道不属于质监局管???!!!
发帖
51
金币
0
威望
30
xzgm123网友:您好!首先感谢您对特种设备安全工作的关心和支持!
按照《特种设备安全监察条例》第二十八条规定“特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。……。未经定期检验或检验不合格的特种设备,不得继续使用。”
经过我局于5月8日上午调查,东三环家和园小区电梯安全检验合格有效期至2012年2月24日。该小区于5月4日向江苏省特种设备检验研究院徐州分院申请检验。按照安全技术规范的规定,电梯应在自检合格的基础上,检验机构方可进场进行验证检验。特检分院已与小区物业及电梯维保单位进行联系检验事宜,电梯维保单位将于5月14日完成自检,特检分院将于5月14日进场检验。
    如果您还有什么问题,欢迎继续与我们联系。

级别: 新兵入伍
发帖
16
金币
0
威望
22
谢谢发言人,毕竟是关系人身安全的大事,我们在期待着早日进行安检。再次向你们表示感谢!
级别: 新兵入伍
发帖
16
金币
0
威望
22
徐州市物业收费办法已出台,家和园小区的电梯应该有华康物业公司承担,他们答应的电梯年检至今没有动静,如果电梯使用中出现问题,责任在谁?
级别: 新兵入伍
发帖
16
金币
0
威望
22
我们的电梯在使用中发出异响,啥时来检修啊???????
发帖
51
金币
0
威望
30

xzgm123网友,您好!家和园小区共十三台电梯,已全部检验,检验日期为2012年5月14日,检验结论合格。如果电梯在使用中有异响,请物业公司联系维保公司进行检查。
级别: 新兵入伍
发帖
16
金币
0
威望
22
但是电梯里的年检合格证还是老的。